מחשב השקייה ישן ac של גלקון - הפעלה מחדש

ברוכים הבאים לפורום השקיה.
אתם מוזמנים להפנות שאלות הקשורות לנושא ההשקיה בלבד.

מנהל: יואל עופר

חוקי הפורום
ברוכים הבאים לפורום השקיה.
אתם מוזמנים להפנות שאלות הקשורות לנושא ההשקיה בלבד.
gardenial
הודעות: 9
הצטרף: ד' ינואר 10, 2018 6:08 pm

מחשב השקייה ישן ac של גלקון - הפעלה מחדש

הודעהעל ידי gardenial » ש' פברואר 17, 2018 11:29 pm

שלום רב, יש לי מחשב השקייה של גלקון, ac, מאוד ישן, עם מגופים ישנים.
אני מעוניין להפעילו מחדש ולא ברור לי איפה לחבר את צבעי החיווט.
האם יש עקרון אחד לחיבור החיווט שמשותף לכל המחשבים מהסוג הזה ?
תודה על עזרתכם.
יואל עופר
הודעות: 2
הצטרף: א' ינואר 22, 2017 3:49 pm

Re: מחשב השקייה ישן ac של גלקון - הפעלה מחדש

הודעהעל ידי יואל עופר » א' פברואר 18, 2018 11:13 am

פתח את קופסת החיווט המתחברת למחשב וזהה באמצעות הכיתוב הפנימי - מספרי ברזים :1,2,3,4 , החיבור המשותף - כניסת com וצבעי החיווט את השיוך,
במידה וכבלי החיוט אינם מחוברים קבע שיוך צבע לכל ברז חשמלי, ושיוך צבע לכניסת ה COM המקשרת בין הברזים החשמליים לבקר ההשקיה,
מכל ברז חשמלי יוצאים 2 חוטים אחד צריך להתחבר אל מספר הברז בבקר ההשקיה והשני צריך להתחבר אל השיוך למחשב כניסת ה COM אשר אוספת אליה כבל חיוט אחד מכל הברזים החשמליים ומתחברת למחשב,
בהצלחה!
gardenial
הודעות: 9
הצטרף: ד' ינואר 10, 2018 6:08 pm

Re: מחשב השקייה ישן ac של גלקון - הפעלה מחדש

הודעהעל ידי gardenial » ב' פברואר 19, 2018 9:28 pm

יואל תודה רבה על התשובה המפורטת !

חזור אל “פורום השקייה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 10 אורחים